onlyido 发表于 2007-12-4 10:58

[问题]请问 一个镀锌钢管检测报告的问题

检测报告中,钢管壁厚4.5±12.5%的意思,究竟是什么。

hubeixp 发表于 2007-12-11 12:25

普通钢管壁厚允许偏差标准

俗称 公称口径 公称外径 外径允许偏差 普通钢管公称壁厚 壁厚允许偏差
4分 15 21.3 ±0.5mm 2.8 ±12.5%
6分 20 26.9 ±0.5mm 2.8 ±12.5%
1寸 25 33.7 ±0.5mm 3.2 ±12.5%
1.25寸 32 42.4 ±0.5mm 3.5 ±12.5%
1.5寸 40 48.3 ±0.5mm 3.5 ±12.5%
2寸 50 60.3 ±1.0% 3.8 ±12.5%
2.5寸 65 76.1 ±1.0% 4.0 ±12.5%
3寸 80 88.9 ±1.0% 4.0 ±12.5%
4寸 100 114.3 ±1.0% 4.0 ±12.5%
5寸 125 139.7 ±1.0% 4.0 ±12.5%
6寸 150 168.3 ±1.0% 4.5 ±12.5%
8寸 200 219.1 ±0.75% 4.0-10.0 ±12.5%

hubeixp 发表于 2007-12-11 12:26

其中6寸管的厚度允许偏差位 4.5 ±12.5%,楼主的报告应该抽检的为6寸管,符合国标